我們大家都知道,地暖裝上容易維修難。要修理的話,還得把整個地面刨開,更換整條地暖管,不僅費時間,還很費錢。而且整個地面都刨開,給家人生活也帶來很多不必要的麻煩。而且地暖管深埋在地下,出現漏水很少會被人感知到,只有漏水到一定程度,泡了地板用戶才知道。等發現的時候,已經是“水漫金山”,損失頗高了。
地暖漏水,一定盡早知道,而且漏水也是可以避免的。那該如何知道地暖漏不漏水呢?圣勞倫斯小編推薦幾種用來測試地暖漏水的方,以便避免造成太大損失:
1.安裝后測試
在地暖管鋪好后,整個系統完畢后務必要進行一次打壓測試。出現漏氣可以及時處理,避免在裝修后發現漏氣,維修更麻煩。打壓測試需要壓力不低于0.6Mpa,如果是高層住宅,最好達到0.8Mpa。在壓力穩定后,維持30-40分鐘即可,在期間,觀察壓力浮動不能超過0.5Mpa,否則就是不合格。如果地暖管里有空氣,剛開始是不正常的,所以需要過一段時間平穩后才能作為正式打壓數據。如果出現不合格情況,就要及時進行問題排查。
2.地板鋪設后
有些地暖系統,在安裝完畢后沒有出現問題,但在后期裝修階段,偶爾會人為破壞地暖管,造成漏水。所以在地暖鋪好后,或者使用一段時間,也需要進行打壓測試。最方便操作的辦法就是把地暖系統的開關關閉,之后用打壓機進行打壓,如果可以打壓,就是存在漏水情況,如果不能繼續打壓,就是沒有漏水。發現有漏水的時候,要進行系統的檢測,看看哪里出現問題。
3.觀察水壓
如果地暖管有漏水問題,壓力表會在很短時間內壓力下降,如果是緩慢泄露的話,首先讓管道停止運行,等地暖系統中的水溫降下來后,再一個一個打開,分別檢查。哪路閥門打開后,壓力表出現變化,就是哪路地暖管出現了問題。
4.尋找漏水點
一般來說,漏水管道溫度會比其他管道溫度高一些,在漏水點形成一個峰值,這個峰值的溫度高于管道其他位置的溫度。根據這個原理,可以大概判斷出漏水點的位置,可以進行小面積開鑿,有針對性的進行維修。
地暖漏水,看起來千頭萬緒,實則找到方式,并不是很難。圣勞倫斯小編認為,地暖漏水維修只是權宜之計,為保證地暖安全無憂,還是要買得好、裝得好,后期發生問題的幾率才會更小。